방열기 입구의 온수 온도가 85이고 출구 온도가 80일 때 온수의 순환량은? (단, 방열기의 방열량은 5000W, 물의 비열은 4.2kJ/kg·K 이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 건축산업기사
건축산업기사

방열기 입구의 온수 온도가 85이고 출구 온도가 80일 때 온수의 순환량은? (단, 방열기의 방열량은 5000W, 물의 비열은…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

방열기 입구의 온수 온도가 85이고 출구 온도가 80일 때 온수의 순환량은? (단, 방열기의 방열량은 5000W, 물의 비열은 4.2kJ/kg·K 이다.)

857.1kg/h

914.2kg/h

957.4kg/h

998.5kg/h

,