전기실에 설치된 변압기 등의 발열량은 46.5kW이다. 32℃의 외기를 이용하여 전기실 실내를 40℃로 유지하고자 할 경우 도입해야 할 필요 외기량은? (단, 공기의 비열은 1.01kJ/kg∙K, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 건축산업기사
건축산업기사

전기실에 설치된 변압기 등의 발열량은 46.5kW이다. 32℃의 외기를 이용하여 전기실 실내를 40℃로 유지하고자 할 경우 도…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

전기실에 설치된 변압기 등의 발열량은 46.5kW이다. 32℃의 외기를 이용하여 전기실 실내를 40℃로 유지하고자 할 경우 도입해야 할 필요 외기량은? (단, 공기의 비열은 1.01kJ/kg∙K, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.)

약 5000m3/h

약 17265m3/h

약 20834m3/h

약 25100m3/h

,