500명을 수용하는 극장에서 실온을 20℃로 유지하기 위한 필요 환기량은? (단, 외기온도는 10℃, 1인당 발열량은 60W,…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
500명을 수용하는 극장에서 실온을 20℃로 유지하기 위한 필요 환기량은? (단, 외기온도는 10℃, 1인당 발열량은 60W, 공기의 정압비열은 1.01kJ/㎏ㆍK, 공기의 밀도는 1.2㎏/m3이다.)
약 8910 m3/h
약 12820 m3/h
약 16210 m3/h
약 18450 m3/h
채점하기