강도설계법에 의한 철근콘크리트 보의 전단설계에서 그림과 같은 보가 지지할 수 있는 최대전단강도는 얼마인가? (단, 사용재료는 …
속성암기 모드
2
정답률 : -
강도설계법에 의한 철근콘크리트 보의 전단설계에서 그림과 같은 보가 지지할 수 있는 최대전단강도는 얼마인가? (단, 사용재료는 fck=24MPa , fy=400MPa이며, 전단 강도감소계수 φ=0.80) (1MPa=10kgf/cm2)

28.9 t
31.9 t
35.9 t
40.9 t
📝풀이 참고 ⚙️ 자동 확정
정답 ②
■ 정답 요약
정답: ② 31.9 t
전단 설계에서 Vd = φVn = φ(Vc + Vs)를 쓰고, 그림 ...
🔒 3초 만에 전체 풀이 열기 →
선택지 해설·핵심 개념·출제 포인트·오답 함정·관련 문제까지 한번에 확인!
채점하기