500명을 수용하는 극장에서 실온을 20℃로 유지하기 위한 필요 환기량은? (단, 외기온도는 10℃, 1인당 발열량은 60W, 공기의 정압비열은 1.01kJ/㎏ㆍK, 공기의 밀도는 1.2㎏/m3이다.)

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 건축기사
건축기사

500명을 수용하는 극장에서 실온을 20℃로 유지하기 위한 필요 환기량은? (단, 외기온도는 10℃, 1인당 발열량은 60W,…

속성암기 모드 0 정답률 : -

500명을 수용하는 극장에서 실온을 20℃로 유지하기 위한 필요 환기량은? (단, 외기온도는 10℃, 1인당 발열량은 60W, 공기의 정압비열은 1.01kJ/㎏ㆍK, 공기의 밀도는 1.2㎏/m3이다.)

약 8910 m3/h

약 12820 m3/h

약 16210 m3/h

약 18450 m3/h

,