극한강도설계법에서 콘크리트에 의한 공칭전단강도 Vc값이 140kN이고, 전단철근에 의한 공칭전단강도 Vs값이 120kN일 때, 계수 전단력 Vu값은? (단, ∅=0.8)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 건축기사
건축기사

극한강도설계법에서 콘크리트에 의한 공칭전단강도 Vc값이 140kN이고, 전단철근에 의한 공칭전단강도 Vs값이 120kN일 때,…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

극한강도설계법에서 콘크리트에 의한 공칭전단강도 Vc값이 140kN이고, 전단철근에 의한 공칭전단강도 Vs값이 120kN일 때, 계수 전단력 Vu값은? (단, ∅=0.8)

208kN

234kN

260kN

400kN

,