강도설계법에 의해서 전단보강 철근을 사용하지 않고 계수하중에 의한 전단력 Vu = 50kN을 지지하기 위한 직사각형 단면보의 최소 유효깊이 d는? (단, 보통중량콘크리트 사용, fck = 28MPa, bw = 300mm)

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 건축기사
건축기사

강도설계법에 의해서 전단보강 철근을 사용하지 않고 계수하중에 의한 전단력 Vu = 50kN을 지지하기 위한 직사각형 단면보의 …

문제풀이 모드 0 정답률 : -

강도설계법에 의해서 전단보강 철근을 사용하지 않고 계수하중에 의한 전단력 Vu = 50kN을 지지하기 위한 직사각형 단면보의 최소 유효깊이 d는? (단, 보통중량콘크리트 사용, fck = 28MPa, bw = 300mm)

405 mm