고정하중에 의한 모멘트 100kN·m, 적재하중에 의한 모멘트 80kN ·m가 작용하는 단근장방형보에서 극한강도설계법에 의거하…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
고정하중에 의한 모멘트 100kN·m, 적재하중에 의한 모멘트 80kN ·m가 작용하는 단근장방형보에서 극한강도설계법에 의거하였을 때 소요 인장철근으로 가장 적당한 것은? (단, b=300mm, d=440mm, fck=21MPa, fy=400MPa, D22(a1=387mm2), ø =0.9)
4-D22
5-D22
6-D22
7-D22