폐가스 소각과 관련한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은?
문제풀이 모드
0
정답률 : -
폐가스 소각과 관련한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은?
직접화염 재연소기의 설계 시 반응시간은 0.2-0.7초 정도로 하고, 이 방법은 연소온도가 높아 NOx가 발생된다.
직접화염 소각은 가연성 폐가스의 배출량이 적은 경우에 유용하며, 공기를 가하지 않고 폐가스 자체가 가연성 혼합물질로 되어 있는 경우에는 사용할 수 없다.
촉매산화법은 고온연소법에 비해 반응온도가 낮은 편이다.
촉매산화법은 저농도의 가연물질과 공기를 함유하는 기체 폐기물에 대하여 적용되며 보통 백금 및 파라디움이 촉매로 쓰인다.
채점하기