전열면적이 24m2 인 R-12횡형 응축기가 있다. 그 냉각관(나관)의 전열성능은 냉매측 열전달율 1250kcal/m2h℃, 냉각 수측 열전달율 2000kcal/m2h℃, 오염계수 0.0002m2h℃/kcal로 하고 관벽의 열전도 저항은 무시하는 것으로 한다. 또한 응축부하 120000kcal/h, 응축기입구에서의 냉각수온도 32℃, 응축온도 42℃라고 하…

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 공조냉동기계산업기사
공조냉동기계산업기사

전열면적이 24m2 인 R-12횡형 응축기가 있다. 그 냉각관(나관)의 전열성능은 냉매측 열전달율 1250kcal/m2h℃, …

문제풀이 모드 0 정답률 : -
풀이 준비

전열면적이 24m2 인 R-12횡형 응축기가 있다. 그 냉각관(나관)의 전열성능은 냉매측 열전달율 1250kcal/m2h℃, 냉각 수측 열전달율 2000kcal/m2h℃, 오염계수 0.0002m2h℃/kcal로 하고 관벽의 열전도 저항은 무시하는 것으로 한다. 또한 응축부하 120000kcal/h, 응축기입구에서의 냉각수온도 32℃, 응축온도 42℃라고 하면 이 때 필요한 냉각수량은 몇 ℓ/min인가? (단, 관의 내외 면적비를 1이라고 하고, 평균온도차는 산술평균 온도차로 계산한다.)

40

300

150

400

,