실내온도가 25℃이고, 실내 절대습도가 0.016kg/kg의 조건에서 틈새바람에 의한 침입 외기량이 200L/s일때 현열부하와 잠열부하는? (단, 실외온도 35℃, 실외 절대습도 0.0321kg/kg, 공기의 비열 1.01kJ/kg·K, 물의 증발잠열 2501kJ/kg이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 공조냉동기계산업기사
공조냉동기계산업기사

실내온도가 25℃이고, 실내 절대습도가 0.016kg/kg의 조건에서 틈새바람에 의한 침입 외기량이 200L/s일때 현열부하와…

속성암기 모드 0 정답률 : -

실내온도가 25℃이고, 실내 절대습도가 0.016kg/kg의 조건에서 틈새바람에 의한 침입 외기량이 200L/s일때 현열부하와 잠열부하는? (단, 실외온도 35℃, 실외 절대습도 0.0321kg/kg, 공기의 비열 1.01kJ/kg·K, 물의 증발잠열 2501kJ/kg이다.)

현열부하 2.42kW, 잠열부하 7.803kW

현열부하 2.42kW, 잠열부하 9.364kW

현열부하 2.825kW, 잠열부하 10.144kW

현열부하 2.825kW, 잠열부하 10.924kW

,

0 Comments