피스톤 압출량이 48(m3/h)인 압축기를 사용하는 냉동장치가 있다. 1, 2, 3점에서의 냉매의 엔탈피 및 비체적은 그림에 나타난 것과 같다. 이 운전상태에서 압축기의 체적효율 ηv=0.75이고, 배관에서의 열손실을 무시할 경우 이 냉동장치의 냉동능력은 몇 냉동톤인가?

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 공조냉동기계산업기사
공조냉동기계산업기사

피스톤 압출량이 48(m3/h)인 압축기를 사용하는 냉동장치가 있다. 1, 2, 3점에서의 냉매의 엔탈피 및 비체적은 그림에 …

속성암기 모드 0 정답률 : -

피스톤 압출량이 48(m3/h)인 압축기를 사용하는 냉동장치가 있다. 1, 2, 3점에서의 냉매의 엔탈피 및 비체적은 그림에 나타난 것과 같다. 이 운전상태에서 압축기의 체적효율 ηv=0.75이고, 배관에서의 열손실을 무시할 경우 이 냉동장치의 냉동능력은 몇 냉동톤인가?


1925888912_tl1fGWoR_30fe58fc3ed8b962f219a327ec7706c47aef1b1c.gif

5.06 냉동톤

4.82 냉동톤

2.71 냉동톤

2.58 냉동톤

,