600 rpm으로 운전되는 송풍기의 풍량이 400m3/min, 전압 40 mmAq, 소요동력 4 kW의 성능을 나타낸다. 이때 회전수를 700 rpm으로 변화시키면 몇 kW의 소요동력이 필요한가?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 공조냉동기계산업기사
공조냉동기계산업기사

600 rpm으로 운전되는 송풍기의 풍량이 400m3/min, 전압 40 mmAq, 소요동력 4 kW의 성능을 나타낸다. 이때…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

600 rpm으로 운전되는 송풍기의 풍량이 400m3/min, 전압 40 mmAq, 소요동력 4 kW의 성능을 나타낸다. 이때 회전수를 700 rpm으로 변화시키면 몇 kW의 소요동력이 필요한가?

5.44kW

6.35kW

7.27kW

8.47kW

,

0 Comments