냉동장치의 증발기 냉각능력이 4500kcal/h, 증발관의 열통과율이 700kcal/m2h℃, 유체의 입ㆍ출구 평균온도와 냉매의 증발온도와의 차가 6℃ 인 증발기의 전열 면적은 약 얼마인가?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 공조냉동기계산업기사
공조냉동기계산업기사

냉동장치의 증발기 냉각능력이 4500kcal/h, 증발관의 열통과율이 700kcal/m2h℃, 유체의 입ㆍ출구 평균온도와 냉매…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

냉동장치의 증발기 냉각능력이 4500kcal/h, 증발관의 열통과율이 700kcal/m2h℃, 유체의 입ㆍ출구 평균온도와 냉매의 증발온도와의 차가 6℃ 인 증발기의 전열 면적은 약 얼마인가?

1.07 m2

3.07 m2

5.18 m2

7.18 m2

,

0 Comments
  1. 과목 또는 시행일 탭 내의 과목 및 시행일을 클릭하시면, 해당 과목 및 시행일의 문제만 필터링하여 볼 수 있습니다.
  2. '문제풀이 모드'와 '속성암기 모드' 중 선택하여 학습을 진행할 수 있습니다.
  3. '다음문제'를 클릭하시면 동일 시험의 문제 중 학습에 가장 효과적인 다음 문제로 이동합니다.
문제