어떤 실내공간의 냉방 설계 온습도 조건이 26℃ DB, 50% RH이고, 냉방부하 중 헌열부하 qs = 3000kcal/h, …
문제풀이 모드
0
정답률 : -
어떤 실내공간의 냉방 설계 온습도 조건이 26℃ DB, 50% RH이고, 냉방부하 중 헌열부하 qs = 3000kcal/h, 잠열부하 qL = 1000kcal/h였다면 공급해야 할 송풍량은 약 얼마인가? (단, 냉풍의 취출온도는 16℃, 공기의 정압비열 Cp = 0.24(kcal/kg℃), 공기의 밀도 r = 1.2kg/m3 이다.)
694 m3/h
1042 m3/h
1389 m3/h
1426 m3/h
채점하기