실내취득열량 중 현열이 25000 kcal/h일 때, 실내 온도를 26℃로 유지하기 위해 14℃의 공기를 송풍하고자 한다. 송풍량은 약 얼마(m3/min)인가? (단, 공기의 비열은 0.24 kcal/kg⋅℃, 공기의 비중량은 1.2 kg/m3로 한다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 공조냉동기계산업기사
공조냉동기계산업기사

실내취득열량 중 현열이 25000 kcal/h일 때, 실내 온도를 26℃로 유지하기 위해 14℃의 공기를 송풍하고자 한다. 송…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

실내취득열량 중 현열이 25000 kcal/h일 때, 실내 온도를 26℃로 유지하기 위해 14℃의 공기를 송풍하고자 한다. 송풍량은 약 얼마(m3/min)인가? (단, 공기의 비열은 0.24 kcal/kg⋅℃, 공기의 비중량은 1.2 kg/m3로 한다.)

7233.8

10416.7

173.6

120.6

,