실내온도가 25℃이고, 실내 절대습도가 0.016kg/kg의 조건에서 틈새바람에 의한 침입 외기량이 200L/s일때 현열부하와 잠열부하는? (단, 실외온도 35℃, 실외 절대습도 0.0321kg/kg, 공기의 비열 1.01kJ/kg·K, 물의 증발잠열 2501kJ/kg이다.)
현열부하 2.42kW, 잠열부하 7.803kW
현열부하 2.42kW, 잠열부하 9.364kW
현열부하 2.825kW, 잠열부하 10.144kW
현열부하 2.825kW, 잠열부하 10.924kW