송풍 공기량을 Q(m3/h), 외기 및 실내온도를 각각 to, tr(℃)라 할 때 침입 외기에 의한 취득 열량 중 현열부하를 구하는 공식은?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 공조냉동기계기능사
공조냉동기계기능사

송풍 공기량을 Q(m3/h), 외기 및 실내온도를 각각 to, tr(℃)라 할 때 침입 외기에 의한 취득 열량 중 현열부하를 …

문제풀이 모드 0 정답률 : 43%

송풍 공기량을 Q(m3/h), 외기 및 실내온도를 각각 to, tr(℃)라 할 때 침입 외기에 의한 취득 열량 중 현열부하를 구하는 공식은?

q=600Q(to-tr)

q=715Q(to-tr)

q=0.28Q(to-tr)

q=0.24Q(to-tr)

,