면적이 100m2이고, 열통과율이 3.0kcal/m2h℃인 서쪽 외벽을 통한 손실열량은 얼마인가? (단, 실내공기와 외기의 온도차는 20℃이고, 방위계수는 동쪽 1.05, 서쪽 1.05, 남쪽 1.00, 북쪽 1.10이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


홈 > 학습하기 > 공조냉동기계기능사
공조냉동기계기능사

면적이 100m2이고, 열통과율이 3.0kcal/m2h℃인 서쪽 외벽을 통한 손실열량은 얼마인가? (단, 실내공기와 외기의 온…

속성암기 모드 0 정답률 : 20%

면적이 100m2이고, 열통과율이 3.0kcal/m2h℃인 서쪽 외벽을 통한 손실열량은 얼마인가? (단, 실내공기와 외기의 온도차는 20℃이고, 방위계수는 동쪽 1.05, 서쪽 1.05, 남쪽 1.00, 북쪽 1.10이다.)

3,714kcal/h

5,000kcal/h

6,300kcal/h

7,600kcal/h

,