암모니아 냉동장치가 다음 모리엘 선도에 표시되어 있는 것과 같이 운전될 때 냉매순환량 G[kg/h] 및 압축기 실제 소요동력 N[KW]은 얼마인가? (단, 냉동능력은 10RT(한국)이고, 압축효율 70%, 기계효율 80%이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 공조냉동기계기능사
공조냉동기계기능사

암모니아 냉동장치가 다음 모리엘 선도에 표시되어 있는 것과 같이 운전될 때 냉매순환량 G[kg/h] 및 압축기 실제 소요동력 …

문제풀이 모드 0 정답률 : 13%

암모니아 냉동장치가 다음 모리엘 선도에 표시되어 있는 것과 같이 운전될 때 냉매순환량 G[kg/h] 및 압축기 실제 소요동력 N[KW]은 얼마인가? (단, 냉동능력은 10RT(한국)이고, 압축효율 70%, 기계효율 80%이다.)


2950635446_CvRw9JjM_1b87443da298590ea656cd32807a756dc3edcf0f.gif

G : 26.2kg/h, N : 27.4KW

G : 66.2kg/h, N : 5.7KW

G : 96.2kg/h, N : 34.4KW

G : 126.2kg/h, N : 17.0KW

,