100RT의 터보 냉동기에 순환되는 냉수량(ℓ/min)을 구하면 약 얼마인가? (단, 냉각기 입구에서 냉수의 온도는 12℃, 출구에서는 6℃이며, 또 응축기로 들어오는 냉각수의 온도는 32℃, 출구의 온도는 37℃이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 공조냉동기계기능사
공조냉동기계기능사

100RT의 터보 냉동기에 순환되는 냉수량(ℓ/min)을 구하면 약 얼마인가? (단, 냉각기 입구에서 냉수의 온도는 12℃, …

문제풀이 모드 0 정답률 : 35%

100RT의 터보 냉동기에 순환되는 냉수량(ℓ/min)을 구하면 약 얼마인가? (단, 냉각기 입구에서 냉수의 온도는 12℃, 출구에서는 6℃이며, 또 응축기로 들어오는 냉각수의 온도는 32℃, 출구의 온도는 37℃이다.)

1,922ℓ/min

1,439ℓ/min

1,107ℓ/min

922ℓ/min

,