공조기의 필터 저항을 10㎜Aq, 냉각코일 저항을 20㎜Aq, 가열코일 저항을 7㎜Aq라 하고, 취출구와 토출덕트의 전저항은 각각 5㎜Aq라 할 때 팬의 전압(㎜Aq)은? - 공조냉동기계기능사 기출문제

홈 > 기출해설 > 공조냉동기계기능사
공조냉동기계기능사

공조기의 필터 저항을 10㎜Aq, 냉각코일 저항을 20㎜Aq, 가열코일 저항을 7㎜Aq라 하고, 취출구와 토출덕트의 전저항은 …

문제풀이 모드 0 정답률 : 29%
풀이 준비

공조기의 필터 저항을 10㎜Aq, 냉각코일 저항을 20㎜Aq, 가열코일 저항을 7㎜Aq라 하고, 취출구와 토출덕트의 전저항은 각각 5㎜Aq라 할 때 팬의 전압(㎜Aq)은?

10

25

34

47

,

0 Comments
  1. 과목 또는 시행일 탭 내의 과목 및 시행일을 클릭하시면, 해당 과목 및 시행일의 문제만 필터링하여 볼 수 있습니다.
  2. '문제풀이 모드'와 '속성암기 모드' 중 선택하여 학습을 진행할 수 있습니다.
  3. '다음문제'를 클릭하시면 동일 시험의 문제 중 학습에 가장 효과적인 다음 문제로 이동합니다.

공조냉동기계기능사 모의시험 바로 시작

지금 바로 이 과목 모의시험을 풀어보실 수 있어요.

시험 시작하기
문제