100RT의 터보 냉동기에 순환되는 냉수량(ℓ/min)을 구하면 약 얼마인가? (단, 냉각기 입구에서 냉수의 온도는 12℃, 출구에서는 6℃이며, 또 응축기로 들어오는 냉각수의 온도는 32℃, 출구의 온도는 37℃이다.) - 공조냉동기계기능사 기출문제

홈 > 기출해설 > 공조냉동기계기능사
공조냉동기계기능사

100RT의 터보 냉동기에 순환되는 냉수량(ℓ/min)을 구하면 약 얼마인가? (단, 냉각기 입구에서 냉수의 온도는 12℃, …

문제풀이 모드 0 정답률 : 36%
풀이 준비

100RT의 터보 냉동기에 순환되는 냉수량(ℓ/min)을 구하면 약 얼마인가? (단, 냉각기 입구에서 냉수의 온도는 12℃, 출구에서는 6℃이며, 또 응축기로 들어오는 냉각수의 온도는 32℃, 출구의 온도는 37℃이다.)

1,922ℓ/min

1,439ℓ/min

1,107ℓ/min

922ℓ/min

,

0 Comments
  1. 과목 또는 시행일 탭 내의 과목 및 시행일을 클릭하시면, 해당 과목 및 시행일의 문제만 필터링하여 볼 수 있습니다.
  2. '문제풀이 모드'와 '속성암기 모드' 중 선택하여 학습을 진행할 수 있습니다.
  3. '다음문제'를 클릭하시면 동일 시험의 문제 중 학습에 가장 효과적인 다음 문제로 이동합니다.

공조냉동기계기능사 모의시험 바로 시작

지금 바로 이 과목 모의시험을 풀어보실 수 있어요.

시험 시작하기
문제