냉각수 입구온도 32℃, 냉각수량 1,000ℓ/min, 응축기 냉각면적 100m2, 그 전열계수가 720kcal/m2h℃이고 응축온도와 냉각수온의 평균온도차가 6.5℃일 때 냉각수 출구수온은 얼마인가?

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 공조냉동기계기능사
공조냉동기계기능사

냉각수 입구온도 32℃, 냉각수량 1,000ℓ/min, 응축기 냉각면적 100m2, 그 전열계수가 720kcal/m2h℃이고 …

문제풀이 모드 0 정답률 : 53%
풀이 준비

냉각수 입구온도 32℃, 냉각수량 1,000ℓ/min, 응축기 냉각면적 100m2, 그 전열계수가 720kcal/m2h℃이고 응축온도와 냉각수온의 평균온도차가 6.5℃일 때 냉각수 출구수온은 얼마인가?

31.8℃

35.5℃

39.8℃

44.6℃

,