암모니아 냉동기에서 압축기의 흡입 포화온도 –20℃, 응축온도 30℃, 팽창밸브의 직전온도가 25℃, 피스톤 압출량이 288m3/h 일 때, 냉동능력은? (단, 압축기의 체적효율 0.8, 흡입냉매의 엔탈피 396kcal/kg, 냉매흡입 비체적 0.62m3/kg, 팽창밸브 직전 냉매의 엔탈피 128kcal/kg이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


홈 > 학습하기 > 공조냉동기계기사
공조냉동기계기사

암모니아 냉동기에서 압축기의 흡입 포화온도 –20℃, 응축온도 30℃, 팽창밸브의 직전온도가 25℃, 피스톤 압출량이 288m…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

암모니아 냉동기에서 압축기의 흡입 포화온도 –20℃, 응축온도 30℃, 팽창밸브의 직전온도가 25℃, 피스톤 압출량이 288m3/h 일 때, 냉동능력은? (단, 압축기의 체적효율 0.8, 흡입냉매의 엔탈피 396kcal/kg, 냉매흡입 비체적 0.62m3/kg, 팽창밸브 직전 냉매의 엔탈피 128kcal/kg이다.)

25 RT

30 RT

35 RT

40 RT

,

0 Comments