외기 온도가 -5℃이고, 실내 공급 공기온도를 18℃로 유지하는 히트 펌프가 있다. 실내 총 손실 열량이 50000kcal/h…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

외기 온도가 -5℃이고, 실내 공급 공기온도를 18℃로 유지하는 히트 펌프가 있다. 실내 총 손실 열량이 50000kcal/h일때 외기로부터 침입되는 열량은 약몇 kcal/h인가?

23255kcal/h

33500kcal/h

46047kcal/h

50000kcal/h

,