극간풍(틈새바람)에 의한 침입 외기량이 3000 L/s 일 때, 현열부하와 잠열부하는 얼마인가? (단, 실내온도 258℃, 절대습도 0.0179 kg/kgDA, 외기온도 32℃, 절대습도 0.0209 kg/kgDA, 건공기 정압비열 1.005 kJ/kgㆍK, 0℃ 물의 증발잠열 2501 kJ/kg, 공기밀도 1.2 kg/m3

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 공조냉동기계기사
공조냉동기계기사

극간풍(틈새바람)에 의한 침입 외기량이 3000 L/s 일 때, 현열부하와 잠열부하는 얼마인가? (단, 실내온도 258℃, 절…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

극간풍(틈새바람)에 의한 침입 외기량이 3000 L/s 일 때, 현열부하와 잠열부하는 얼마인가? (단, 실내온도 258℃, 절대습도 0.0179 kg/kgDA, 외기온도 32℃, 절대습도 0.0209 kg/kgDA, 건공기 정압비열 1.005 kJ/kgㆍK, 0℃ 물의 증발잠열 2501 kJ/kg, 공기밀도 1.2 kg/m3

현열부하 19.9 kW, 잠열부하 20.9 kW

현열부하 21.1 kW, 잠열부하 22.5 kW

현열부하 23.3 kW, 잠열부하 25.4 kW

현열부하 25.3 kW, 잠열부하 27 kW

,