냉동능력 50RT 브라인 냉각장치에서 브라인 입구온도 -5℃, 출구온도 -10℃, 냉매의 증발온도 0℃로 운전되고 있을 때, 냉각관 전열면적이 30m2이라면 열 통과율은? (단, 열손실은 무시하며 평균 온도차는 산술평균으로 계산하며, 1RT=3320 kcal/h로 계산한다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 공조냉동기계기사
공조냉동기계기사

냉동능력 50RT 브라인 냉각장치에서 브라인 입구온도 -5℃, 출구온도 -10℃, 냉매의 증발온도 0℃로 운전되고 있을 때, …

문제풀이 모드 0 정답률 : -

냉동능력 50RT 브라인 냉각장치에서 브라인 입구온도 -5℃, 출구온도 -10℃, 냉매의 증발온도 0℃로 운전되고 있을 때, 냉각관 전열면적이 30m2이라면 열 통과율은? (단, 열손실은 무시하며 평균 온도차는 산술평균으로 계산하며, 1RT=3320 kcal/h로 계산한다.)

약 572 kcal/n2ㆍhㆍ℃

약 673 kcal/n2ㆍhㆍ℃

약 737 kcal/n2ㆍhㆍ℃

약 842 kcal/n2ㆍhㆍ℃

,