어느 건물 서편의 유리 면적이 40m2이다. 안쪽에 크림색의 베네시언 블라인드를 설치한 유리면으로부터 오후 4시에 침입하는 열량(kW)은? (단, 외기는 33℃, 실내는 27℃, 유리는 1중이며, 유리의 열통과율(K)은 5.9W/m2·℃, 유리창의 복사량(Igr)은 608W/m2, 차폐계수(Ks)는 0.56이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 공조냉동기계기사
공조냉동기계기사

어느 건물 서편의 유리 면적이 40m2이다. 안쪽에 크림색의 베네시언 블라인드를 설치한 유리면으로부터 오후 4시에 침입하는 열…

속성암기 모드 0 정답률 : -

어느 건물 서편의 유리 면적이 40m2이다. 안쪽에 크림색의 베네시언 블라인드를 설치한 유리면으로부터 오후 4시에 침입하는 열량(kW)은? (단, 외기는 33℃, 실내는 27℃, 유리는 1중이며, 유리의 열통과율(K)은 5.9W/m2·℃, 유리창의 복사량(Igr)은 608W/m2, 차폐계수(Ks)는 0.56이다.)

15

13.6

3.6

1.4

,