가로 및 세로가 2m, 두께가 20cm, 열전도율 0.2kcal/mh℃ 인 벽체로부터의 열통과율은 50kcal/h 였다. 한쪽 벽면의 온도가30℃ 일 때 반대쪽 벽면의 온도는 몇 ℃인가? (단 , 반대쪽 벽면온도는 한쪽 벽면의 온도 30℃ 보다 높다.)

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 공조냉동기계기사
공조냉동기계기사

가로 및 세로가 2m, 두께가 20cm, 열전도율 0.2kcal/mh℃ 인 벽체로부터의 열통과율은 50kcal/h 였다. 한쪽…

속성암기 모드 0 정답률 : -

가로 및 세로가 2m, 두께가 20cm, 열전도율 0.2kcal/mh℃ 인 벽체로부터의 열통과율은 50kcal/h 였다. 한쪽 벽면의 온도가30℃ 일 때 반대쪽 벽면의 온도는 몇 ℃인가? (단 , 반대쪽 벽면온도는 한쪽 벽면의 온도 30℃ 보다 높다.)

87.5 ℃

62.5℃

50℃

42.5℃

,