냉동시스템의 증발기(열교환기)에 냉매 R-134a가 온도 5℃, 엔탈피 380 kJ/kg, 질량 유량 0.1 kg/s로 유입되…
속성암기 모드
0
정답률 : -
냉동시스템의 증발기(열교환기)에 냉매 R-134a가 온도 5℃, 엔탈피 380 kJ/kg, 질량 유량 0.1 kg/s로 유입되어 포화증기로 유출된다. 공기는 25℃로 유입되어 10℃로 나온다. 공기의 비열은 1.004 kJ/kgㆍ℃ 이다. 증발기를 통과하는 공기의 질량 유량은?
0.142 kg/s
0.270 kg/s
0.851 kg/s
1.15 kg/s
채점하기