냉장고 방열재의 두께가 200mm이었는데, 냉동효과를 좋게하기 위해서 300mm로 보강시켰다. 이 경우 열손실은 약 몇 % 감소하는가? (단, 외기가 외벽면과의 사이에 열전달율은 20kcal/m2h℃, 창고내 공기와 내벽면과의 사이에 열전달율은 10kcal/m2h℃, 방열재의 열전도율은 0.035kcal/mh℃ 이다.) - 공조냉동기계기사 기출문제

홈 > 기출해설 > 공조냉동기계기사
공조냉동기계기사

냉장고 방열재의 두께가 200mm이었는데, 냉동효과를 좋게하기 위해서 300mm로 보강시켰다. 이 경우 열손실은 약 몇 % 감…

속성암기 모드 0 정답률 : -
풀이 준비

냉장고 방열재의 두께가 200mm이었는데, 냉동효과를 좋게하기 위해서 300mm로 보강시켰다. 이 경우 열손실은 약 몇 % 감소하는가? (단, 외기가 외벽면과의 사이에 열전달율은 20kcal/m2h℃, 창고내 공기와 내벽면과의 사이에 열전달율은 10kcal/m2h℃, 방열재의 열전도율은 0.035kcal/mh℃ 이다.)

30

33

38

40

,