6인용 입원실이 100실인 병원의 입원실 전체 환기를 위한 최소 신선 공기량으로 적절한 것은? (단, 외기 중 CO2함유량은 0.0003m3/m3, 실내 CO2의 허용농도는 0.1%, 재실자 1인당의 CO2발생량은 0.015m3/h이다) - 공조냉동기계기사 기출문제

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 기출해설 > 공조냉동기계기사
공조냉동기계기사

6인용 입원실이 100실인 병원의 입원실 전체 환기를 위한 최소 신선 공기량으로 적절한 것은? (단, 외기 중 CO2함유량은 …

속성암기 모드 0 정답률 : -
풀이 준비

6인용 입원실이 100실인 병원의 입원실 전체 환기를 위한 최소 신선 공기량으로 적절한 것은? (단, 외기 중 CO2함유량은 0.0003m3/m3, 실내 CO2의 허용농도는 0.1%, 재실자 1인당의 CO2발생량은 0.015m3/h이다)

약 6857m3/h

약 8857m3/h

약 10857m3/h

약 12857m3/h

,