실내 냉방부하가 현열 6000kcal/h, 잠열 1000kcal/h인 실의 송풍량은? (단, 취출 온도차 10℃, 공기비중량 1.2kg/m3, 비열 0.24kcal/kgㆍ℃이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 공조냉동기계기사
공조냉동기계기사

실내 냉방부하가 현열 6000kcal/h, 잠열 1000kcal/h인 실의 송풍량은? (단, 취출 온도차 10℃, 공기비중량 …

속성암기 모드 0 정답률 : -

실내 냉방부하가 현열 6000kcal/h, 잠열 1000kcal/h인 실의 송풍량은? (단, 취출 온도차 10℃, 공기비중량 1.2kg/m3, 비열 0.24kcal/kgㆍ℃이다.)

1538 CMH

2083 CMH

3180 CMH

4200 CMH

,