엔탈피 12㎉/㎏ 인 공기를 냉수코일을 이용하여 엔탈피 10㎉/㎏까지 냉각제습 하고자 한다.이때 코일 입출구의 온도차를 5℃로…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
엔탈피 12㎉/㎏ 인 공기를 냉수코일을 이용하여 엔탈피 10㎉/㎏까지 냉각제습 하고자 한다.이때 코일 입출구의 온도차를 5℃로 할때 냉수순환 펌프의 수량은 얼마인가? (단,코일 통과풍량 6000m3/h,공기의 비체적은 0.835m3/㎏이다.)
0.80 (ℓ /min)
47.9 (ℓ /min)
63.4 (ℓ /min)
73.8 (ℓ /min)