다음 그림과 같은 2단압축 1단 팽창식 냉동장치에서 고단측 냉매 순환량은? (단,저단측 냉매 순환량은 1000㎏/h이다. 각점…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
다음 그림과 같은 2단압축 1단 팽창식 냉동장치에서 고단측 냉매 순환량은? (단,저단측 냉매 순환량은 1000㎏/h이다. 각점의 엔탈피 값은 h1 = 392㎉/㎏, h2 = 429㎉/㎏, h3 = 400㎉/㎏, h4 = 439㎉/㎏, h5 = h6 = 128㎉/㎏, h7 = h8 = 100.5㎉/㎏ 이다.)
1058.2㎏/h
1207.7㎏/h
1488.5㎏/h
1594.6㎏/h
채점하기