크기 1,000×500mm의 직관 덕트에 35℃의 온풍 18,000m3/h이 흐르고 있다. 이 덕트가 -10℃의 실외부분을 지날 때 길이 20m당의 덕트표면으로부터 열손실은? (단, 덕트는 암면 25mm로 보온되어 있고 이 때 1,000m당 온도차 1℃에 대한 온도강하는 0.9℃이다. 공기 의 밀도는 1.2kg/m3, 정압비열은 1.01kJ/kg·K이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 공조냉동기계기사
공조냉동기계기사

크기 1,000×500mm의 직관 덕트에 35℃의 온풍 18,000m3/h이 흐르고 있다. 이 덕트가 -10℃의 실외부분을 지…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

크기 1,000×500mm의 직관 덕트에 35℃의 온풍 18,000m3/h이 흐르고 있다. 이 덕트가 -10℃의 실외부분을 지날 때 길이 20m당의 덕트표면으로부터 열손실은? (단, 덕트는 암면 25mm로 보온되어 있고 이 때 1,000m당 온도차 1℃에 대한 온도강하는 0.9℃이다. 공기 의 밀도는 1.2kg/m3, 정압비열은 1.01kJ/kg·K이다.)

3.0kW

3.8kW

4.9kW

6.0kW

,