실내 설계온도 26℃인 사무실의 실내유효 현열부하는 20.42kW, 실내유효 잠열부하는 4.27kW 이다. 냉각코일의 장치노점…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
실내 설계온도 26℃인 사무실의 실내유효 현열부하는 20.42kW, 실내유효 잠열부하는 4.27kW 이다. 냉각코일의 장치노점온도는 13.5℃, 바이패스 팩터가 0.1일 때, 송풍량(L/s)은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3, 정압비열은 1.006kJ/kgㆍK이다.)
1350
1503
12530
13532
채점하기