만액식 증발기를 사용하는 R134a용 냉동장치가 아래와 같다. 이 장치에서 압축기의 냉매 순환량이 0.2kg/s이며, 이론 냉동 사이클의 각 점에서의 엔탈피가 아래표와 같을 때, 이론 성능 계수 (COP)는? (단, 배관의 열손실은 무시한다.)

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 공조냉동기계기사
공조냉동기계기사

만액식 증발기를 사용하는 R134a용 냉동장치가 아래와 같다. 이 장치에서 압축기의 냉매 순환량이 0.2kg/s이며, 이론 냉…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

만액식 증발기를 사용하는 R134a용 냉동장치가 아래와 같다. 이 장치에서 압축기의 냉매 순환량이 0.2kg/s이며, 이론 냉동 사이클의 각 점에서의 엔탈피가 아래표와 같을 때, 이론 성능 계수 (COP)는? (단, 배관의 열손실은 무시한다.)


1889083477_anN3vrbf_f5e11dc82c5b7611d6d018d1f25ab38b7bc5d2b1.gif

1.98

2.39

2.87

3.47

,

0 Comments