1RT의 냉방능력을 얻기 위해서는 개략적으로 냉방능력의 20%에 상당하는 압축동력을 필요로 한다. 이 경우 수냉식 응축기를 사용하고 냉각수 입구수온 tw1=28℃, 출구온도 tw2=33℃로 사용하기 위해서는 얼마의 냉각수량을 필요로 하는가?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 공조냉동기계기사
공조냉동기계기사

1RT의 냉방능력을 얻기 위해서는 개략적으로 냉방능력의 20%에 상당하는 압축동력을 필요로 한다. 이 경우 수냉식 응축기를 사…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

1RT의 냉방능력을 얻기 위해서는 개략적으로 냉방능력의 20%에 상당하는 압축동력을 필요로 한다. 이 경우 수냉식 응축기를 사용하고 냉각수 입구수온 tw1=28℃, 출구온도 tw2=33℃로 사용하기 위해서는 얼마의 냉각수량을 필요로 하는가?

13.28(L/min)

15.45L/min)

16.53(L/min)

18.72(L/min)

,