5,000W의 열을 발산하는 기계실의 온도를 26℃로 유지시키기 위한 필요 환기량(m3/h)은? (단, 외기온도 6℃, 공기의 밀도 1.2kg/m3, 공기의 정압비열 1.01kJ/kg∙K, 기계실의 열전달 손실은 무시한다.)

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 건축설비산업기사
건축설비산업기사

5,000W의 열을 발산하는 기계실의 온도를 26℃로 유지시키기 위한 필요 환기량(m3/h)은? (단, 외기온도 6℃, 공기의…

속성암기 모드 0 정답률 : -

5,000W의 열을 발산하는 기계실의 온도를 26℃로 유지시키기 위한 필요 환기량(m3/h)은? (단, 외기온도 6℃, 공기의 밀도 1.2kg/m3, 공기의 정압비열 1.01kJ/kg∙K, 기계실의 열전달 손실은 무시한다.)

225.0m3/h

396.8m3/h

594.1m3/h

742.6m3/h

,