후드의 제어속도(Control Velocity)에 관한 설명으로 옳은 것은?

문제풀이 모드 0 정답률 : -

후드의 제어속도(Control Velocity)에 관한 설명으로 옳은 것은?

확산조건, 오염원의 주변 기류에는 영향이 크지 않다.

유해물질의 발생조건이 조용한 대기 중 거의 속도가 없는 상태로 비산하는 경우(가스, 흄 등)의 제어속도 범위는 1.5~2.5m/s 정도이다.

유해물질의 발생조건이 빠른 공기의 움직임이 있는 곳에서 활발히 비산하는 경우(분쇄기 등)의 제어속도 범위는 15~25m/s 정도이다.

오염물질의 발생속도를 이겨내고 오염물질을 후드내로 흡인하는데 필요한 최소의 기류속도를 말한다.

,