냉방 시 침입외기가 200m3/h일 때 침입외기에 의한 손실 부하는 약 얼마인가? (단, 외기는 32℃ DB, 0.018 kg/kg DA, 실내는 27℃ DB, 0.013kg/kg DA이며, 침입외기 밀도 1.2kg/m3, 건공기 정압비열 1.01kJ/h, 물의 증발잠열 2501kJ/kg이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 공조냉동기계산업기사
공조냉동기계산업기사

냉방 시 침입외기가 200m3/h일 때 침입외기에 의한 손실 부하는 약 얼마인가? (단, 외기는 32℃ DB, 0.018 kg…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

냉방 시 침입외기가 200m3/h일 때 침입외기에 의한 손실 부하는 약 얼마인가? (단, 외기는 32℃ DB, 0.018 kg/kg DA, 실내는 27℃ DB, 0.013kg/kg DA이며, 침입외기 밀도 1.2kg/m3, 건공기 정압비열 1.01kJ/h, 물의 증발잠열 2501kJ/kg이다.)

3001kJ/h

1215kJ/h

4213kJ/h

5655kJ/h

,